单位有一台840D Sl数控系统的加工中心,其中一个单电机驱动模块损坏(型号:6SL3120-1TE13-0AA3),因无备件,想用型号为6SL3120-1TE15-0AA4替代,更换后应如何操作?
小弟不才,安装完成后出现如下报警:
207815 驱动:更改功率部件 参数:201;
201670 SI运动:参数化编码器模块无效.3.
目前,已修改参数,机床无任何报警。
但开启液压后,机床出现“轴未准备就绪(701140 DB**.DBX93.5-缺Drive ready信号)”,仅报更换功率模块的那个轴,如何解决?
附图为报警轴9与正常轴的区别。