回复:6se70逆变器驱动提升电机下溜的问题

北雪雪纷飞

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-06-02 20:58:24

7楼

控制方式是SLVC???

给定20hz,,实际35hz,,那么有没有A034的报警呢?频率设定值与实际值之差的绝对值比参数设定值大


再者你的低速与高速的设定值是多少??也就是参数P401  P402,,确定高速不是35HZ,,

溜钩不是过载了吧??或者报故障了,,

做一遍115=2 115=2优化,,