发一个探讨贴也是一根求助贴:

最近朋友的公司上了一套板材生产线,变频器都是西门子G120的,配套西门子的普通异步电机。变频器铭牌如下图:




设备内部结构:


最近突然出现切割卡死,导致变频器报过流故障,因此判断为生产厂家的电机选型有问题,于是更换了一台其他品牌的异步电动机,由1KW提高为1.5KW,查看了一下变频器的铭牌,是2.2KW的,余量充足。

请教各位大师,当电机更换为大规格之后,需要怎样设置变频器的参数,怎样做电机的辨识呢?谢谢啦。