恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-06-03 20:10:53
8楼
控制方式是SLVC???
给定20hz,,实际35hz,,那么有没有A034的报警呢?频率设定值与实际值之差的绝对值比参数设定值大
再者你的低速与高速的设定值是多少??也就是参数P401 P402,,确定高速不是35HZ,,
溜钩不是过载了吧??或者报故障了,,
做一遍115=2 115=2优化,,
没有报故障,所以也比较费解,最近这几天没有这类情况发生,当时操作在下降的时候,操作工频打下降,就像点动操作下降,点了几下就溜了,在下溜的过程中,装置自动给的急停,依然往下溜,装置自身的反馈信息都为零,是不是装置拍急停后,装置内部封锁,设定频率和运行频率斜坡处理器都是被封锁的,此时机械依然下滑,此时对装置有什么危害?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主