展开查看
以下是引用深呼吸在2017-06-02 13:56:00的发言 >4楼

只用工控机时,在其上安装VNC VIEWER,可以嵌套到我们自己的软件中,用功能键调用?

能否安装OPERATE FOR PC后在这个软件里用软按键嵌套调用我们需要的软件?用的是类似扩展用户接口功能既可以吧?或者我们自己的软件嵌套OPERATE也可以吧?用我们自己的软件做主控


OPERATE 可以调用外部执行 程序,如果要和Operate深度结合。那你必须都用开发包 对Operate做二次开发