回复:6se70逆变器驱动提升电机下溜的问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36783
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-06-03 22:20:45

9楼

展开查看
以下是引用一介书生在2017-06-03 20:10:53的发言 >8楼

没有报故障,所以也比较费解,最近这几天没有这类情况发生,当时操作在下降的时候,操作工频打下降,就像点动操作下降,点了几下就溜了,在下溜的过程中,装置自动给的急停,依然往下溜,装置自身的反馈信息都为零,是不是装置拍急停后,装置内部封锁,设定频率和运行频率斜坡处理器都是被封锁的,此时机械依然下滑,此时对装置有什么危害?

以下是引用北雪雪纷飞在2017-06-02 20:58:24的发言 >7楼:控制方式是SLVC?...

引用7楼详细内容:

控制方式是SLVC???

给定20hz,,实际35hz,,那么有没有A034的报警呢?频率设定值与实际值之差的绝对值比参数设定值大


再者你的低速与高速的设定值是多少??也就是参数P401  P402,,确定高速不是35HZ,,

溜钩不是过载了吧??或者报故障了,,

做一遍115=2 115=2优化,,

如此描述,是不是设计上的瑕疵呀(BUG)?连续的下降点动,为何激活了急停?急停又是OFF多少?3还是2?连续的点动下降,控制器应该始终工作在制动状态才对。也就是输出功率小于0才对。此时升降系统的悬停功能如果没有,那就是溜车了,不能完全靠机械抱闸制动呀,闸皮磨损快。而且容易发生溜车问题。


我们单位的电葫芦,采用的是锥形电机,连续的下降点动是必须的。这么操作不违规。应该属于正常操作。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5855条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。