后来使用不同的TCP_CONNECT,指定固定的客户端(PC机)IP地址,分别对两台PC机
进行了测试:1台PC机仍然可以与2台PLC通讯。
但是第二台PC机就是不能连接到PLC。
怀疑是西门子的子程序没有开放这方面的功能。
期待西门子公司能够在下一个版本的SMART中能够解决此问题。
试过了多个不同端口号的TCP_CONNECT同时激活后,是可以同时连上多个客户端进行通讯的。
也试过用TCON想一个端口号连接多个客户端,但是直接卡在一个握手客户端上,只要握手后进入TRECV就直接错误代码7死活不接收数据。。。
然后我放弃治疗TCON了......