回复:6se70逆变器驱动提升电机下溜的问题

一介书生

  • 帖子

    626
  • 精华

    24
  • 被关注

    45

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-09-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-06-04 21:05:59

10楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2017-06-03 22:20:45的发言 >9楼

如此描述,是不是设计上的瑕疵呀(BUG)?连续的下降点动,为何激活了急停?急停又是OFF多少?3还是2?连续的点动下降,控制器应该始终工作在制动状态才对。也就是输出功率小于0才对。此时升降系统的悬停功能如果没有,那就是溜车了,不能完全靠机械抱闸制动呀,闸皮磨损快。而且容易发生溜车问题。


我们单位的电葫芦,采用的是锥形电机,连续的下降点动是必须的。这么操作不违规。应该属于正常操作。

以下是引用一介书生在2017-06-03 20:10:53的发言 >8楼:没有报故障,所以也...

引用8楼详细内容:

没有报故障,所以也比较费解,最近这几天没有这类情况发生,当时操作在下降的时候,操作工频打下降,就像点动操作下降,点了几下就溜了,在下溜的过程中,装置自动给的急停,依然往下溜,装置自身的反馈信息都为零,是不是装置拍急停后,装置内部封锁,设定频率和运行频率斜坡处理器都是被封锁的,此时机械依然下滑,此时对装置有什么危害?

以下是引用北雪雪纷飞在2017-06-02 20:58:24的发言 >7楼:控制方式是SLVC...

引用7楼详细内容:

控制方式是SLVC???

给定20hz,,实际35hz,,那么有没有A034的报警呢?频率设定值与实际值之差的绝对值比参数设定值大


再者你的低速与高速的设定值是多少??也就是参数P401  P402,,确定高速不是35HZ,,

溜钩不是过载了吧??或者报故障了,,

做一遍115=2 115=2优化,,

给急停是我在程序里做的,给定工程量-12000的值,如果反馈的变频器实际运行值超过-12500时间超过100ms则判断为下溜,自动给off3,因为正常反馈不会超过-12100,

比较疑问的是,给定-12000,开始逆变器运行,实际频率斜坡上升,当机械位置到减速区时,给定自动减小,逐步到停止区自动给0,为什么实际运行频率,到给定逐步减小时,实际运行频率还在上升,因为是单纯的逆变器,即便是母线电压升高也不应如此吧