如此描述,是不是设计上的瑕疵呀(BUG)?连续的下降点动,为何激活了急停?急停又是OFF多少?3还是2?连续的点动下降,控制器应该始终工作在制动状态才对。也就是输出功率小于0才对。此时升降系统的悬停功能如果没有,那就是溜车了,不能完全靠机械抱闸制动呀,闸皮磨损快。而且容易发生溜车问题。
我们单位的电葫芦,采用的是锥形电机,连续的下降点动是必须的。这么操作不违规。应该属于正常操作。
给急停是我在程序里做的,给定工程量-12000的值,如果反馈的变频器实际运行值超过-12500时间超过100ms则判断为下溜,自动给off3,因为正常反馈不会超过-12100,
比较疑问的是,给定-12000,开始逆变器运行,实际频率斜坡上升,当机械位置到减速区时,给定自动减小,逐步到停止区自动给0,为什么实际运行频率,到给定逐步减小时,实际运行频率还在上升,因为是单纯的逆变器,即便是母线电压升高也不应如此吧