给急停是我在程序里做的,给定工程量-12000的值,如果反馈的变频器实际运行值超过-12500时间超过100ms则判断为下溜,自动给off3,因为正常反馈不会超过-12100,
比较疑问的是,给定-12000,开始逆变器运行,实际频率斜坡上升,当机械位置到减速区时,给定自动减小,逐步到停止区自动给0,为什么实际运行频率,到给定逐步减小时,实际运行频率还在上升,因为是单纯的逆变器,即便是母线电压升高也不应如此吧
提升机下降过程,就是该制动。否则就会溜车。你如果给的是OFF3,那应该是快速进入制动状态。现在看来,系统好像并不是快速的制动。检查这个系统的制动电压阈值是不是设置的有点高。或制动电阻的阻值太大了。不能快速进入制动状态,这样也容易导致激活直流母线电压高的故障。
我一般会把电气制动系统的设置很灵敏,进入发电状态以后,即便是突加负载,也能立即响应100%的吸收制动能量。特别是电阻的能耗制动(就是动力制动),因为设置了制动阈值,所以制动响应会来的比较慢。只能是把这个阈值提前一点,让直流母线一提高就立马反应了。一般的西门子的制动单元动作阈值设置在680V左右,你可以把他提前到610V或620V。然后制动电阻用欧姆定律计算,制动开启电压阈值除以电机额定电流的1.19倍,设置制动电阻的总阻值就是这个值即可。这样,再连续的点动,也不应该溜车了。因为只要实际转速大于设定转速,电机就立马进入制动状态,由制动电流抑制重物下滑,电机快速的进入发电制动状态。
试试看呦。