签到有奖
消息提醒
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:新手
注册时间:2017-05-26
普通 如何晋级?
857
3
2017-06-05 09:02:20
用UUS协议给MM440发送频率指令,因为还要给电脑发信息,所以没用USS指令。现在XMT指令发送都正常,并且变频器回送的信息也可以通过串口检测工具检测属于正确的,但是RCV指令接收不到。现在我把变频器回送的指令通过电脑串口工具发送到PLC,此时RCV指令可以接受到。
所以,现象是XMT发送完成后,485线立即有数据回送时,RCV接收不到。XMT发送完成后,比如过个100ms再有数据回送,RCV可以接受到。
程序如下:
初始化
间隔一秒发送一次频率指令,发送前关闭接受
发送完成中断,发送完成后开启接受
接受完成中断处理数据
剩余80%未阅读, 请登录阅读
请填写推广理由:
【投稿中】2026论坛驱动竞赛火热开启中!参赛100%有奖!
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有9369条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!