回复:S7-400大功率输出时PROFIBUS-DP的中间站点掉站

艾星落尘

  • 帖子

    996
  • 精华

    1
  • 被关注

    179

论坛等级:至圣

注册时间:2010-02-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-06-05 13:29:20

1楼

一开机输出大功率运行时:应该是线路的干扰问题,通讯电缆不要从这个大功率设备的动力电缆在一起敷设,通讯电缆本身要做好防护,屏蔽层的接地要做好,通讯接头要按标准做好,安装通讯子站的柜子的接地也要做好。如果无法避开动力电缆的话,建议在与动力电缆一起走线的一段,给通讯电缆加镀锌管。