你用PLC的模拟量检测肯定是不合适的,PWM改变的只是占空比,幅值是固定的,我以前做过一个项目,输入是交流正弦波,要测定正弦波的频率,其实和你差不多了,重要的是你要对输入信号进行整形,+/-整形成2个方波输入到PLC的HSC,然后用PLC的PTO直接输入到PLC的HSC,每次跳变,自动启动对PTO的技术,然后测定宽度就行了,关键就在波形整形这部分,用光耦,三极管,尽可能降低触发的阈值,你的触发阈值越低,你的测量精度就越高