回复:怎么把模拟量单位显示到控制面板上

westcowboy

  • 帖子

    833
  • 精华

    46
  • 被关注

    143

论坛等级:奇侠

注册时间:2012-09-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-06-06 08:55:27

2楼

 楼主用的方法太复杂,1500PLC的变量可以直接存储WSTRING的字符串,也就是汉字字符串。

在HMI中直接定义一个IO域,显示类型为WSTRING,直接显示PLC中的字符串就是了。

如果希望字符串内容由PLC控制,在PLC中可以定义一个WSTRING的数组,通过index指针寻址,可以把不同的字符串送到HMI中去显示。

以上方法文本变化无需修改HMI部分。