以下是引用知秋CAC在2017-06-06 08:44:25的发言 >8楼

芳季老师,本意其实是想问是否要用晶体管输出的,还没用过晶体管输出,都是继电器输出,所以想问是否这种频率输出长时间使用继电器输出有没有问题

以下是引用芳季在2017-06-05 22:34:17的发言 >3楼:说用中继过渡的,为...

引用3楼详细内容:

说用中继过渡的,为何你不选择晶体管输出?

你既然选择了中继plc,为何还要加中继?

能同时回答两个问题而又不矛盾的,我算开眼界了。

我从来都是晶体管加中继,输出到驱动器的,晶体管直接接驱动器,万无一失。

那就换晶体管的是了。

说频繁,绝对不频繁。用也行不用也行。关键看负载大小。220伏1安的感觉都不适宜。直流感性负载就最不适宜。中小型直流继电器还可以,直流接触器就不要不要了。说加二极管对付感性负载的,也不是不可以,但二极管要很可靠,否则坏起来的话,你是完全不知情的。那时候触点坏了你才知道。

用晶体管plc驱动中继是最省心的配置。