APL的报警消息都是用的ALARM_8P,但是 S7-300系列的CPU是不支持这个功能块的。所以APL的块想要使用在S7-300就必须要处理这个问题 。
工业库有可能使用的是ALARM_S,只有一条消息。我觉得这个功能块用做常规FB的报警是很鸡肋的。可以根据工艺的复杂程度选CPU315或者317,选319就不好了。319的价格非常之高,相当于一个414了,有这钱还不如上414...