关于MM系列变频器故障问题

已锁定

千层雪

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2008-07-12

普通 普通 如何晋级?

关于MM系列变频器故障问题

493

8

2017-06-07 08:46:52

各位大虾,本人有个问题需要请教:我设备原有变频器为MM420,但是昨天莫名其妙的报警F0001过电流,查看变频器参数并无变化(设备也是一直在使用无人调整参数),检查电机阻值相间电阻10MΩ,在隔离开关处将负载摘除,启动后变频器仍然报警F0001,继续将电柜端子排电机输出线缆摘除启动仍然报警F0001,更换MM430变频器后故障消除,设备可以正常启动,但是参数我使用的是原有420的参数,现在中控室操作员反应在电机停止启动后wicc画面报警,可复位重启,而且按照原有参数更换430后现有流量高于原来10吨左右,不知是哪个参数需要调整,谢谢