这个东西真的不好说,说不准。
我们公司有批95年的设备,60点的某品牌的plc,继电器输出的类型。没有用中继过渡,输出直接带电磁阀和接触器线圈,动作频率最高的大概15秒一次,24×30x350 小时每年工作,有好几个这样的plc,用到现在,很少有内部继电器坏的,坏的一般是外部短路大电流的缘故。
现在15年的设备,同品牌的plc,模块式中型机,绝大部分用的是晶体管输出的,有两块继电器输出的模块,直接带接触器,已经坏了两个点了。
所以说,最后还是用晶体管输出的带中继的好。