一分钟输出一次,应该问题不大,我之前在现场处理过一次,天车小车的前进后退的输出点,开始用的继电器输出模块,也经过中间继电器过度,由于天车工在操作时要频繁的前进、后退找位置,所以导致前进的输出点常得电输出,后来拆下此模块更换为晶体管输出模块,重新硬件配置后,用到现在正常,但拆下的那个继电器输出的模块拿回来后,自测了多次,也都恢复正常,并用到了除尘的设备上,只是输出没那么频繁了,用到现在也没出现过问题。所以总结下来,感觉还要跟现场的环境有一定关系的