回复:300系列CPU用在PCS 7系统上怎么样?有哪些限制呢?

沙漠舟

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    306
  • 精华

    0
  • 被关注

    28

论坛等级:侠士

注册时间:2004-03-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-06-07 16:43:22

8楼

展开查看
以下是引用宁超在2017-06-07 05:12:46的发言 >3楼

 APL的报警消息都是用的ALARM_8P,但是 S7-300系列的CPU是不支持这个功能块的。所以APL的块想要使用在S7-300就必须要处理这个问题 。

工业库有可能使用的是ALARM_S,只有一条消息。我觉得这个功能块用做常规FB的报警是很鸡肋的。可以根据工艺的复杂程度选CPU315或者317,选319就不好了。319的价格非常之高,相当于一个414了,有这钱还不如上414...

西门子官方开发出了IL库,功能块里使用了ALARM_D用来生成报警信息,我想西么子已经处理了报警功能。那么在实际使用中要选用那一款CPU就要看你的应用了。

软硬件的要求如下图:(安装完之后的说明里的内容)


用IL库的好处就是可以把300CPU在集成到PCS7下,和400H CPU存在一个网络下,统一使用一个PCS7软件。主要的过程控制你就选400H CPU,某些独立单体设备、不重要且点数少的地方就可以用300CPU了,这样节省成本,方便维护和管理。

其实这就和ABB在FREELANCE软件下增加的AC700F是一个道理,就是希望一个工厂里的全部控制系统用一个品牌。