2017-06-07 17:40:29

最近有个阀门需要点动功能,就仿IL库里的APL做了个功能块,在做面板时碰到一下问题:

在标准画面里(如@PG_APL_S7Vlv_STANDARD.PDL)西门子的阀门状态(文字和画面)用的变量是.QOS_STAT,我改成.QUpOS_STAT之后(当然程序里也改成.QUpOS_STAT了),仿真运行之后,阀门画面状态可以改变,但是文字状态不变化。改回.QOS_STAT后,文字状态就变化,且和画面状态一致。

请问:APL功能块的这些状态变量是不是必须用西门子定义好的名字,比如 .QOS_STAT,还有诸如.STATUS1、.STUTAS2等,这个有什么说法没?