1:你说的这个“但是apl带消息块的肯定不能用在300”是不对的。应该是带ALARM_8P的APL不能用在300CPU,带ALARM_S的可以用在300CPU.
2:“这个工业库并不是直接运行在pcs7的named connectin下的。是通过as直接通讯过去的。”这个也有歧义,为了实现在PCS 7中集成S7-300 CPU,在PCS 7 V8.0中工业库提供了两个子库:IL for PCS 7和IL for S7,其中的“IL for S7”主要就是面向S7-300 CPU环境下的应用需求。而在PCS 7中集成S7-300 CPU主要有两个方式,一个是以S7-400 CPU为主,S7-300 CPU作为类似RTU的角色与S7-400 CPU通讯,提供相应的数据;另一个方式则是S7-300 CPU独立组态,包含OS或操作员面板等,无须额外的作为主控的S7-400 CPU站。