回复:编码器和光栅尺数值不一样会报警吗

asdf6

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1263
  • 精华

    12
  • 被关注

    134

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-09-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-06-08 11:45:57

3楼

第一测量系统与第二测量系统只能有一个作为位置环的检测,也只能有一个生效。而静止误差、轮廓监控等都是作为位置环的监控, 他只是监控当前生效的那个测量系统,是否超出了误差范围,而不监控2个系统之间的误差。

2个系统之间的误差在安全集成的功能中有监控设置。