以下是引用沙漠舟在2017-06-07 16:12:50的发言 >

 IL库中的IL_S7_LIB就是给300CPU开发的,当然能用到300CPU了,我正在调试的项目用的是315-2PN/DP,PCS7编程

  1. 很长时间不涉及PCS7的使用了,莫非有了新的变化?

  2. 如宁超所言:PCS7系统下集成300CPU是可以的。但400与300之间是数据通讯的方式。PCS7的程序是不能下载到300cpu中的。不要混淆了概念。这就好比LAD可以转换成STL语言,但STL不能转换成LAD语言。

  3. 除了PCS7的功能块有些不能够在300cpu中使用外,重要一点是300CPU的存储能力与400cpu比较有一定的差距,PCS7的庞大数据,使用300CPU是非常吃力的。

  4. 即使你可以使用PCS7的框架,采用STEP7的编程方式,最终程序下载到S7-300中,又有何意义呢?

  5. 400系列有低端产品,如412系列就是为了使用PCS7在小型项目中开发的,价格也不必S7-300系列贵多少。

  6. 如果使用S7-300的CPU,为什么要使用PCS7呢?STEP7+WINCC就够用了;

  7. PCS7的理念是TIA,是用于中大型系统使用的。S7-300相对是中小型系统。

  8. 大马拉小车,或小马拉大车都不是合理的解决方案。