回复:整流单元输出电压异常

北雪雪纷飞

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6266
  • 精华

    279
  • 被关注

    553

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-06-08 20:51:01

6楼

展开查看
以下是引用老兵在2017-06-08 16:47:38的发言 >

北雪,逆变侧有接地,直流母线电压为什么会升高?

今天突然整流单元电压升高到670V 

为什么不再上升,因为制动单元制动电阻起作用了,制动单元的默认阈值是673,用钳形表可以侧一下,应该有电流,因为不应该是检测的问题,检测的话怎么可能这么巧,稳定在制动阈值附近,

一般情况下,能量的回馈不是持续的,,那么哪来的能量使它持续到670,我认为是接地,,

没有制动单元的话反而直接,,直接报过压了。。。电机接线盒是不是有破皮的地方,或者,,,


接地报过压的原因:
 电机某相不良接地可等效为一个电容C,而电机本身是一个感性负载,存在感应电动势,在启动瞬间感应电动势可由逆变器反并联的二极管回馈到直流母线,造成直流母线过电压。
 

                             

Thank you for the support.