恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-06-08 20:51:01
6楼
北雪,逆变侧有接地,直流母线电压为什么会升高?
今天突然整流单元电压升高到670V
为什么不再上升,因为制动单元制动电阻起作用了,制动单元的默认阈值是673,用钳形表可以侧一下,应该有电流,因为不应该是检测的问题,检测的话怎么可能这么巧,稳定在制动阈值附近,
一般情况下,能量的回馈不是持续的,,那么哪来的能量使它持续到670,我认为是接地,,
没有制动单元的话反而直接,,直接报过压了。。。电机接线盒是不是有破皮的地方,或者,,,
接地报过压的原因:
电机某相不良接地可等效为一个电容C,而电机本身是一个感性负载,存在感应电动势,在启动瞬间感应电动势可由逆变器反并联的二极管回馈到直流母线,造成直流母线过电压。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主