5.BOP-2的扩展功能。


这个功能真的是太方便了。它包括:


功能一,参数设置的工厂化复位;

功能二,把参数由RAM到ROM;

功能三,把CU控制器参数保存到BOP;

功能四,把参数从BOP下载到CU控制器;

功能五,把CU参数保存到SD卡;

功能六,把参数从SD卡下载到CU控制器;


对于前两个功能,是调试时需要用到的,特别是第二项,只要修改参数,就要想着操作一下保存数据。但是对于第三项至第六项的功能,实在是太方便了。比如说,现场由于某种原因,变频器的参数被丢失了,或者被篡改了。那么从新下载一下以前的备份参数文件,只需BOP-2的操作即可。分分钟搞定。


那个SD卡的数据上传下载功能需要说一下,他平时没什么用,有没有都行,但是一旦系统崩溃了,参数紊乱,把CU的参数格式化以后,断电,插卡,上电,自动可以将SD卡里的参数文件下载至CU,无需做任何工作,存盘保存数据以后,断电拔卡,就可以了。


由此,现在的G120系统,只要注意保存参数的备份文件。什么也不用担心了。恢复参数都是易如反掌的事情。这个功能不论是针对OEM用户还是最终用户,都非常的有用。切记保存好自己的参数备份文件,以防不测。否则,人无远虑,必有近忧。