逆变器是挂在一条直流母线上,整条母线用有个制动单元,如果母线电压升高超过逆变器制动电压的阈值,装置会减小制动电流吗?
给了快停后,读取逆变器的给定值和运行值都是0,是不是装置内部斜坡处理器已经封锁,急停给出时,设备离最低位置还有段距离,此时机械设备的位置还在下降,难道是电磁抱闸响应慢,没有抱死?
哦,这样呀,那就是电磁抱闸响应慢了,或者电磁抱闸的闸皮该换新的了?我从你的介绍中感觉到,目前的系统好像你没有用到制动,而使用的机械抱闸控制悬停。
按理说,点动下降一开始实际没有转速可以但应该立即就有电流了,否则溜车就可能发生。靠机械抱闸来不及,电制动的反应是瞬态的。所以,这个系统连续的下降点动就溜车了。
仅供参考。