P1300 = 20的应用,除了静态辨识,还应该做动态辨识。或者P1900 = 1然后,记着是两次合闸来完成,第一次合闸启动,结束会自动停止,第二次启动后,同样会自动停止。只有自动停止,才是真正的辨识与优化结束。然后要存盘。保存数据。
优化做完了以后先不要忙着电机启动转,先看一下P2000的值,把它等于你的最高转速即可。然后看一下P1470和P1472,如果P1470数值比较大,超过了10,就不合理了。你可以把P1470的值与P1472的值相乘,其值作为PI时间常数,重新分配P和I。降低P,提高I即可。时间常数已知,P值假设,I值就可以求得了。
运行噪声可以用操作自由停车(OFF2)来确认。不要一味地认为就是控制系统问题。先确认是不是控制问题,就必须要排除对机械的怀疑。举证方法就是OFF2来确定的。