这个压敏电阻我总是有点“怕怕”的。现场过压动作短路爆炸声音是很大的。安装位置不好,很容易炸坏周边元件;甚至电弧烧穿印刷电路板。
一定要选好安装位置。
对,这个东东最怕长时间工作在击穿状态了,如果空开迟迟不跳,它就会损坏。我上面说的那些声音里就有那台步进电机控制器的压敏电阻爆炸声,拆开一看,炸成三片了都。