回复:氧化锌压敏电阻在LOGO!过电压防护中的重要性

高山孤影

  • 帖子

    3521
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-06-08 23:13:41

4楼

展开查看
以下是引用yming在2017-06-08 21:00:29的发言 >3楼

 这个压敏电阻我总是有点“怕怕”的。现场过压动作短路爆炸声音是很大的。安装位置不好,很容易炸坏周边元件;甚至电弧烧穿印刷电路板。

一定要选好安装位置。


对,这个东东最怕长时间工作在击穿状态了,如果空开迟迟不跳,它就会损坏。我上面说的那些声音里就有那台步进电机控制器的压敏电阻爆炸声,拆开一看,炸成三片了都。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

LOGO!

共有2404条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。