1:你说的这个“但是apl带消息块的肯定不能用在300”是不对的。应该是带ALARM_8P的APL不能用在300CPU,带ALARM_S的可以用在300CPU.
2:“这个工业库并不是直接运行在pcs7的named connectin下的。是通过as直接通讯过去的。”这个也有歧义,为了实现在PCS 7中集成S7-300 CPU,在PCS 7 V8.0中工业库提供了两个子库:IL for PCS 7和IL for S7,其中的“IL for S7”主要就是面向S7-300 CPU环境下的应用需求。而在PCS 7中集成S7-300 CPU主要有两个方式,一个是以S7-400 CPU为主,S7-300 CPU作为类似RTU的角色与S7-400 CPU通讯,提供相应的数据;另一个方式则是S7-300 CPU独立组态,包含OS或操作员面板等,无须额外的作为主控的S7-400 CPU站。
我印象中APL里就没有ALARM _S一类S7-300支持的消息块。所以我才说APL带消息块的S7-300都无法支持。
实际上IL是需要收费的,如果S7-300作为子系统且需要单独的操作员站PC或者面板时,我们都不把300项目集成到PCS7下使用。而IL的意思就是它能下载PLC程序还能在PCS7环境下下载OS程序,使用它提供的一套OS操作面板。作为子系统除了可以就地单独使用外,而集成到PCS7靠的是300与400的AS通讯。
我们项目里使用S7300都是把它当Y-Link用。300去搜集下面所有DP从站的数据,然后用以太网AS通讯到400H,这样我就可以把它集成到PCS7环境但只是下载PLC程序,S7-300没有独立WinCC。