回复:300系列CPU用在PCS 7系统上怎么样?有哪些限制呢?

沙漠舟

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    306
  • 精华

    0
  • 被关注

    28

论坛等级:侠士

注册时间:2004-03-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-06-09 10:09:26

17楼

展开查看
以下是引用宁超在2017-06-09 06:31:23的发言 >16楼

我印象中APL里就没有ALARM _S一类S7-300支持的消息块。所以我才说APL带消息块的S7-300都无法支持。

实际上IL是需要收费的,如果S7-300作为子系统且需要单独的操作员站PC或者面板时,我们都不把300项目集成到PCS7下使用。而IL的意思就是它能下载PLC程序还能在PCS7环境下下载OS程序,使用它提供的一套OS操作面板。作为子系统除了可以就地单独使用外,而集成到PCS7靠的是300与400的AS通讯。

我们项目里使用S7300都是把它当Y-Link用。300去搜集下面所有DP从站的数据,然后用以太网AS通讯到400H,这样我就可以把它集成到PCS7环境但只是下载PLC程序,S7-300没有独立WinCC。



以下是引用沙漠舟在2017-06-08 10:40:25的发言 >11楼:1:你说的这个“但是...

引用11楼详细内容:

1:你说的这个“但是apl带消息块的肯定不能用在300”是不对的。应该是带ALARM_8P的APL不能用在300CPU,带ALARM_S的可以用在300CPU.

2:“这个工业库并不是直接运行在pcs7的named connectin下的。是通过as直接通讯过去的。”这个也有歧义,为了实现在PCS 7中集成S7-300 CPU,在PCS 7 V8.0中工业库提供了两个子库:IL for PCS 7和IL for S7,其中的“IL for S7”主要就是面向S7-300 CPU环境下的应用需求。而在PCS 7中集成S7-300 CPU主要有两个方式,一个是以S7-400 CPU为主,S7-300 CPU作为类似RTU的角色与S7-400 CPU通讯,提供相应的数据;另一个方式则是S7-300 CPU独立组态,包含OS或操作员面板等,无须额外的作为主控的S7-400 CPU站。

以下是引用宁超在2017-06-07 17:42:58的发言 >10楼:这个工业库并不是直...

引用10楼详细内容:

这个工业库并不是直接运行在pcs7的named connectin下的。是通过as直接通讯过去的。在pcs7下做300项目没问题,我的项目里常常有300+400h的时候,连iea等功能都可以在300项目中使用。但是apl带消息块的肯定不能用在300。主要是不同型号支持的sfb,sfc有差别。

你的做法没有错,不过这只是其中一种,另一种就是在PCS7下单独组态300CPU,而不是作为Y_LINK来使用。

这样300CPUY也可以作为子系统就地单独使用外,通过西门子提供的PCS 7 APL功能库OpStations分层操作就可以实现。