回复:仿作IL库的APL功能块时,阀门画面状态可以变化,但是文字状态不能变化?

沙漠舟

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    306
  • 精华

    0
  • 被关注

    28

论坛等级:侠士

注册时间:2004-03-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-06-09 10:21:12

2楼

展开查看
以下是引用宁超在2017-06-09 06:46:55的发言 >

这要看它脚本是怎么写的了。

如果对象脚本里直接引用的变量名称如GetTagDword(".Status1"),你要是改动了名称那就无法变化了。

象扩展模拟量显示这些控件都是经过处理了的,它不是引用的变量而是读取控件接口的数值,就可以无视连接变量的名称。GetPropDouble(lpszPic..,lpszObj..,"Status1")而Status1组太对象时给的分配属性是过程值Value。类似自定义对象。

我的面板用西门子现有的功能块的副本来做,所以脚本都是和现有面板一致,只是修改脚本里的相关链接变量,这个变量是和我的功能块的管脚一致的。目前就是用西门子定义的管脚名可以,改个名字就不行了,很奇怪。