回复:奇了怪!运行了10年的系统PROFIBUS出问题就是找不到原因

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-06-09 10:41:06

12楼

展开查看
以下是引用依然在2017-06-09 09:54:48的发言 >

既然运行了10年,那么就是硬件衰老或者接触不好导致了。

首先查查DP线的链接,包括DP头。

然后看接地连接是否可靠,接地电阻值是否达标;

原设备有没有补偿装置?查查补偿装置性能是否降低?


既然减掉80米可以使用,那么就把这个作为突破口,系统最小化后一步步查验。

或者,你把DP的通讯速率降一档再试试?

问题找到了!在一个非常隐蔽的位置,电缆受到了损伤,具体是什么原因损伤的也不知道!


感谢大家的意见!



谢谢!