回复:300系列CPU用在PCS 7系统上怎么样?有哪些限制呢?

凌波微步

  • 帖子

    2715
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-06-09 13:29:39

26楼

展开查看
以下是引用沙漠舟在2017-06-09 12:11:03的发言 >24楼

针对第三点我想说:PCS7不只是用在过程控制,也可以用在以逻辑控制为主的工厂控制(如矿山和水泥行业)。

如果用在过程控制中,你就不能把程序放到OB1中,需要使用定时中断OB,相应的通道也设置到PIPx。

如果在矿山或水泥行业,你就必须把程序放到OB1中,相应的通道也设置到OB1。

当然还要在注意细节设置了。

以下是引用凌波微步在2017-06-09 12:00:12的发言 >22楼:我现在没有环境进行...

引用22楼详细内容:

我现在没有环境进行试验了。

希望有条件的工程师可以尝试一下:

  1. 是否采用PCS7的软件环境(包括组件视图,工厂视图,过程对象视图,IEA,Model等等),按照PCS7的编程方式,可以下载到S7-300cpu中?整个项目中就一个S7-300 CPU即可。

    如果仅包含CFC的编程方式,不具备工厂视图,组件视图,IEA等其他的PCS7的功能,那么说明PCS7仍然不适用于S7-300cpu。

  2. 按照资料介绍,PCS7软件环境下需要手动组态S7-300 CPU。这个可以验证一下,是否在PCS7环境下,可以使用HW的组态向导来完成?估计是不能实现。

  3. 编程结束后,通过编译后,是否会自动生成若干个FB,FC。在看看OB1里是否有程序内容?由于PCS7的编程方式,不采用OB1循环扫描的方式,使用定时中断OB,在每次编译后OB1都会被更新。

  4. OS编译功能:STEP7+WINCC也同样具备集成的功能。这个可能不能说明S7-300CPU可以独立PCS7编程。


    说了这么多,其实我就是想搞清楚:S7-300与PCS7之间的关系。PCS7可以集成S7-300 CPU,不意味着S7-300 CPU像S7-400 CPU一样可以独立使用PCS7。

    提醒:S7-400 CPU 是可以使用STEP7+WINCC的方式编程的。也可以使用PCS7编程的。

没接触过以上的行业。


疑问:PCS7编译时,会自动更新OB1的,那么你在OB1里编的程序不会丢失吗?这个我以前测试过。

不以物喜,不以己悲; 达则兼济天下,穷则独善其身。