回复:300系列CPU用在PCS 7系统上怎么样?有哪些限制呢?

沙漠舟

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    306
  • 精华

    0
  • 被关注

    28

论坛等级:侠士

注册时间:2004-03-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-06-09 14:43:36

28楼

展开查看
以下是引用凌波微步在2017-06-09 13:27:23的发言 >25楼


单独的S7-300 AS + PCS7软件:

  1. PCS7软件价格不菲,个人觉得S7-300项目使用PCS7软件,有些得不偿失;

  2. STEP7+CFC+IL 不等同与 PCS7的。

  3. 如果不仅仅是2的内容,PCS7所有的编程方式能够直接下载到S7-300CPU中,那么西门子确实做的非常好。得点赞!!!

以下是引用沙漠舟在2017-06-09 12:00:39的发言 >23楼:这篇文章告诉你,一...

引用23楼详细内容:

这篇文章告诉你,一个系统只有300cpu而没有400CPU也是可以用PCS7来做的,只是要用的功能库有限制罢了。

顺便说一句,实际我已在调试中。

以下是引用凌波微步在2017-06-09 11:38:08的发言 >20楼:快5年不使用PCS7...

引用20楼详细内容:

快5年不使用PCS7了,换了行业,也算换了专业。只不过不想把技术丢掉,偶尔还会来看看,学习学习。

非常感谢各位提供的信息!


针对LZ的问题,看过相关的资料后,我的想法如下:

  1. IL只是工业库文件,这个不代表PCS7可以独立在S7-300中可以使用;

  2. IL工业库提供了相关的行业的标准功能块,并可以采用CFC的编程方式。但这也不代表PCS7系统可以在独立的S7-300中使用。

  3. IL工业库的提供为S7-300在PCS7中集成提供了方便。

  4. IL工业库为S7-300在CFC的编程方式提供了可行性。其实以往的S7-300也是可以独立安装CFC进行编程的。

  5. 《如何基于工业库在PCS 7中集成S7-300 CPU》中告知的是PCS7中集成S7-300 CPU,并不是S7-300 CPU像 S7-400 CPU一样可以直接使用PCS7软件。这是又本质区别的。

  6. 这是PCS7中集成S7-300 CPU的架构

  7. IL库为S7-300提供了CHART的视图,可以使用CFC编程

  8.  IL库可以使用STEP7+CFC+WINCC的环境下。

  9.  PCS7不仅仅包含CFC,SFC等编程方式,还有很多其他的功能。如工厂视图,组件视图,过程对象视图,IEA,Model,Faceplate,CS模式,H冗余功能,运行组等等。

  10. 因此,我认为虽然S7-300CPU可以集成在PCS7项目下,但并不意味着PCS7编写的程序可以独立下载到S7-300CPU中。


    以上是我未经过试验验证,仅对文章的介绍的解读。

    请大家指正。

      在工厂待过的同行都知道,现有很多工厂里不只有主装置的DCS控制,也有很多辅控设备的PLC控制。

      在中国,我们喜欢在一个工厂里用不同品牌的DCS和PLC(这其中除了成本,还要考虑关系,大家都懂得),这就造成我们的维护人员就需要学习各种品牌的DCS和PLC编程软件(我也是工厂出来的,深有体会),工厂还得备很多备品备件(浪费了很多资金)。这些控制系统之间大都是独立的(叫信息孤岛),这样系统之间要统一管理就非常难,你需要各种网关,各种软件,好几台电脑来维护,有时还得好几个人分管一两种系统。

      在国外有条件的工厂都喜欢用一个品牌的控制系统,实现全厂控制,这样既节约备品备件,维护人员也方便维护,系统之间实现通讯整合都比较方便。要不人家几个人的维护队伍,到我们工厂里就需要几十个人。

      当然各家前几年都没有全系列的产品,比如传统做DCS的PLC不太好,传统做PLC的DCS又不太好,即使你DCS和PLC都做得好(这个很少啊),这还有市场、行业的认可程度、成本等一系列因素,在实际使用都不尽人如意。

      西门子的TIA概念,其时很多厂家也一样有,只不过叫法不一样罢了。一个工厂都用一家的产品,这样即方便实现全场控制系统统一管理,简单统一的通讯协议实现各系统通讯,减少信息孤岛,减少现场维护人员的工作量,提高维护效率,也可以降低备品备件的数量。

      西门子的STEP7+winCC是TIA,PCS7也是TIA,TIA PORTAL 更是TIA。各种方案都提供给你了,至于你怎么用,就要权衡了,有钱的主你就上PCS7,没钱的主你就用STEP7+winCC;在现有300CPU没有退市之前,西门子把300CPU整合到PCS7里,也是在实现TIA 啊,毕竟300CPU的市场占有率是很大的,这个市场是不容忽视的。300CPU在这里只是辅助设备使用,至于你要非要用PCS7软件+300CPU硬件,那西门子也是支持你装土豪的哟。