回复:新手跪求,s7-200和组态王PPI通讯设置问题,总是失败。

知秋CAC

  • 帖子

    166
  • 精华

    0
  • 被关注

    14

论坛等级:侠士

注册时间:2017-02-28

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-06-09 15:48:00

10楼

展开查看
以下是引用jin.2012在2017-06-09 15:19:38的发言 >7楼

我的电缆没有DIP开关,我点电缆是一头是PPI-RS485,另一头是PC-USB的,现在我也不知道该如何选择COM端口了。

以下是引用知秋CAC在2017-06-09 14:55:40的发言 >6楼:楼主PPI线缆有DI...

引用6楼详细内容:

楼主PPI线缆有DIP开关吗?有的话需设置成11位数据传输模式,1起始8数据1校验1停止,看楼主软件模式为10位;组态王通讯设置就还按楼主设置就行。



以下是引用jin.2012在2017-06-09 13:12:10的发言 >5楼:目前没解决,现在我...

引用5楼详细内容:

目前没解决,现在我的电脑端口,不知道为什么,不论插哪个端口,总是显示COM2

com口其实没必要管它,你下载程序时显示的哪个COM口,组态王设备里就选哪个COM口,这时不要去换电脑上USB接口,直接将plc程序关闭,然后试通讯。