这机床明显使用的是安全集成功能,相关信号,如SBH/SG等,也都是安全集成相关量。DMP是NC的快速输入输出模块,其上显示的是NC端的信号,而PLC端则显示的是PLC通道的值。这俩值显示的是同一个信号,都是该轴的SGE/SGA(确切的讲是给SGE赋值的输入值,或者是SGA反馈过来的输出值),或者测试停等信号,平常一样,不一样则代表安全集成显示机床出问题了。可以在SGE/SGA界面查看一下,其对应的内部信号到底是1还是0,从而确定双通道中哪个通道的值是有问题的,再进而解决问题。