恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-06-09 16:32:45
5楼
图片里程序在FB826中,而且,这个FB块被多次调用。如果是这样的话,这个定时器是不能这么使用的,没有输出问题也就是这个原因了。参考链接
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_id=44010&cid=1029
看了链接之后,还是没有太明白,首先T84只在此使用。好几个FB共同调用FB826,如果想在图片中输出前加定时器,需要在FB826 IN参数定义一个T,Data_Type为Timer格式,还有再定义一个IN参数为T_S5T,Data_Type为S5Time格式?
还是在FB826里面就不应该有定时器?具体怎么操作请大家详解,谢谢。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主