以下是引用西家传动在2017-06-02 10:18:14的发言 >楼主

 S120集成了两种控制模式SERVO与VECTOR。两者各有所长,不能再同一个CU内混用。那就意味着,在一个CU内只能使用一种控制模式。那在实际应用中,到底该选择哪一个呢?

一句话,取决于需求

 

先把应用分类

第一类

 速度控制、转矩控制、转矩限幅—使用VECTOR模式。这是传统变频器的功能,可以用在张力控制、线速度控制、主传动控制、负荷分配、主从控制、恒压供水……等场合。

第二类

 位置控制、高动态响应、快速定位—SERVO模式。

这是伺服控制应用场合,需要定位,需要提高生产节拍,高动态响应意味着更快的加减速特性和更好的跟随性,一般还会配合上游运动控制器实现位置同步、凸轮同步、路径插补等功能,广泛引用在各类生产机械上,比如包装、印刷、纺织、机床、机器人……等场合。

选择匹配电机

①对于VECTOR模式,一般使用三相异步鼠笼电机,即感应电机。

②对于SERVO模式,一般使用三相永磁同步无刷伺服电机。

总结

对于速度/转矩控制场合,使用VECTOR+感应电机;对于位置控制场合,使用SERVO+同步电机。

 

我有一个设备,客户指定s120,因为涉及到设备定位,我想使用s120的基本定位功能,电机为普通变频电机,sew的,非西门子的。虽然使用定位功能,但是对速度及响应的要求不像使用伺服那样高,比如定位机精度可能在±3-5mm左右,加速度嘛,最大也就是到0.5m/s^2。因为驱动轮可能存在打滑的问题,需要用外部直线编码器,比如激光测距或者条码定位,常用ssi信号,作为位置反馈编码器,电机轴带12v供电的ttl编码器。


想了解下这个配置能否实现我想要的功能??s120是否有类似的应用案例?


前几天过来一个西家的驱动专家说,用普通电机不能组伺服模式,恐怕很难实现这个功能,而且运动效果也不理想。把我打击的不轻,之后又说也可以,但是外部编码器最好不用来做位置反馈,担心数据不稳定有突变什么的。


期待专家给解答一下!如果s120不能做定位,我通过plc做定位,感觉挺费劲的。而且效果可能不如驱动器直接定位来的好。