回复:氧化锌压敏电阻在LOGO!过电压防护中的重要性

高山孤影

  • 帖子

    3518
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-06-09 17:47:02

11楼

展开查看
以下是引用yming在2017-06-09 16:44:27的发言 >10楼

另外,还有一点需要解释的。

这个压敏电阻的额定电压选用值问题。

对于AC 220来说,其电压有效值是 220;但其峰值电压 为 311V 。

那么对于加大20%选用来说,我应该是选用 271 (270V)?还是 371(370V)?



以下是引用高山孤影在2017-06-08 23:13:41的发言 >4楼:对,这个东东最怕长...

引用4楼详细内容:

对,这个东东最怕长时间工作在击穿状态了,如果空开迟迟不跳,它就会损坏。我上面说的那些声音里就有那台步进电机控制器的压敏电阻爆炸声,拆开一看,炸成三片了都。

以下是引用yming在2017-06-08 21:00:29的发言 >3楼: 这个压敏电阻我总...

引用3楼详细内容:

 这个压敏电阻我总是有点“怕怕”的。现场过压动作短路爆炸声音是很大的。安装位置不好,很容易炸坏周边元件;甚至电弧烧穿印刷电路板。

一定要选好安装位置。


我一般都是按照实际电压的2.2倍选择,220v选择471的压敏电阻,而且建议用14d471,吸收能力要比10d的好很多,d就是电阻的直径。

这个2.2倍是个经验值,正规的计算方法是额定电压的峰值的1.5倍,即:1.5*1.414=2.121。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/