另外,还有一点需要解释的。
这个压敏电阻的额定电压选用值问题。
对于AC 220来说,其电压有效值是 220;但其峰值电压 为 311V 。
那么对于加大20%选用来说,我应该是选用 271 (270V)?还是 371(370V)?
我一般都是按照实际电压的2.2倍选择,220v选择471的压敏电阻,而且建议用14d471,吸收能力要比10d的好很多,d就是电阻的直径。
这个2.2倍是个经验值,正规的计算方法是额定电压的峰值的1.5倍,即:1.5*1.414=2.121。