以下是引用binyongliang在2017-06-08 18:26:32的发言 >楼主

S120装机柜型变频器控制一个西门子的三相异步电机(315 kw,1480r/min,50hz),最近请西门子人员更换了电机轴承后(连续运行了五年了),送电运行,当转速达到1780r/min时电机啸叫声很大,还有刮擦的声音,在基频一下运行,电磁声音也有,但没有基频以上运行大,观察电流,转矩都很正常。西门子工作人员确认不是轴承问题,然后请教西门子传动专家,建议我们做静态辨识,当我们做完静态辨识之后,电机最大转速被自动修改为1500r/min,我们修改速度限幅至1800r/min,但依旧不能运行至最大速度,如下图所示,当我们把使能去掉时,速度限幅最大值可以到达1800r/min,只要一运行就立马回到1500r/min,现在电机运行声音依旧很大,烦请各位指点!



你只动过轴承,动的前后不一样,肯定是轴承的问题。