恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-06-10 11:35:24
1楼
网上有一个《ET 200SP 基座单元( BaseUnit)使用入门 》的手册,你可以下载了看看,
2B应该是深色的,15mm宽,16个控制连接端子,从此基座左边一个模块取电(侧面有接插口),
2D应该是浅色的,15mm宽,16个控制连接端子,从此基座最下端电源端子(L+,M)供电(左侧无电源接插口;右侧有电源接插口用于向后面基座供电)
一个机架中紧挨着IM(CPU,CM等)的模块必须选用浅色的基座(可以见博途中的硬件组态),就是尾数为D的基座,此基座可以提供最大10A的24V电源(此电源可以通过本基座右侧电源插头向后面的基座延伸),后面的模块如果电源负荷不大(同一基座电源段总负荷满足≤10A/DC24V)并且也不用与前一基座保持电气隔离的话可以就选用尾数是B的基座。
只记得这么多了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主