回复:氧化锌压敏电阻在LOGO!过电压防护中的重要性

高山孤影

  • 帖子

    3518
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-06-10 12:54:02

17楼

展开查看
以下是引用yming在2017-06-10 12:07:47的发言 >16楼

我的意思是:

手册上说的MOV运行电压(选用电压)至少要比额定电压(PLC的接入电网电压)高20%,到底是什么意思?

实际上,这是与整流电路设计的耐浪涌电压冲击能力有关。不同的电路、元件设计,其能力不同。

抑制浪涌电压,就是要求MOV能动作(选用电压太高了,没有效果);且不造成前端跳闸(选用电压太低了,造成前端跳闸;且爆炸)。

所以我觉得:对于220V单相,20%裕量,最低应该是 371。你说对么?

其实,每台变频器前端都有MOV,回头我拆开看看。

---

我觉得471有点太大了。我都是用在380V电源上的。




以下是引用高山孤影在2017-06-10 10:17:47的发言 >15楼:y圣,查了一下资料,...

引用15楼详细内容:

y圣,查了一下资料,您说的是对的。

以前我只是根据2.2倍算,取近似值,实际上我一直坚持的算法是不太科学的,需要澄清一下。

正规的算法应该是:则压敏电阻电压值V1mA=1.5Vp=1.5×1.414×220V=476V,V1mA=2.2VAC=2.2×220V=484V,因此压敏电阻的击穿电压可选在470-480V之间.

以下是引用yming在2017-06-09 19:25:01的发言 >13楼:我记得,2.2倍应该...

引用13楼详细内容:

我记得,2.2倍应该是击穿恢复的残压。

以下是引用高山孤影在2017-06-09 17:47:02的发言 >11楼:我一般都是按照实...

引用11楼详细内容:

我一般都是按照实际电压的2.2倍选择,220v选择471的压敏电阻,而且建议用14d471,吸收能力要比10d的好很多,d就是电阻的直径。

这个2.2倍是个经验值,正规的计算方法是额定电压的峰值的1.5倍,即:1.5*1.414=2.121。

以下是引用yming在2017-06-09 16:44:27的发言 >10楼:另外,还有一点需...

引用10楼详细内容:

另外,还有一点需要解释的。

这个压敏电阻的额定电压选用值问题。

对于AC 220来说,其电压有效值是 220;但其峰值电压 为 311V 。

那么对于加大20%选用来说,我应该是选用 271 (270V)?还是 371(370V)?



以下是引用高山孤影在2017-06-08 23:13:41的发言 >4楼:对,这个东东最...

引用4楼详细内容:

对,这个东东最怕长时间工作在击穿状态了,如果空开迟迟不跳,它就会损坏。我上面说的那些声音里就有那台步进电机控制器的压敏电阻爆炸声,拆开一看,炸成三片了都。

以下是引用yming在2017-06-08 21:00:29的发言 >3楼: 这个压敏电阻...

引用3楼详细内容:

 这个压敏电阻我总是有点“怕怕”的。现场过压动作短路爆炸声音是很大的。安装位置不好,很容易炸坏周边元件;甚至电弧烧穿印刷电路板。

一定要选好安装位置。


压敏电阻的余量是根据峰值的1.5倍来算的,不是根据有效值,380v的电源需要800v-840v之间的压敏电阻。这种敏感性器件,跟其他保护电路元件一样,都是检测峰值的,余量太小了,容易坏,击穿次数是有限制的。

这个1.5倍是个经验值,您那个371估计也问题不大。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/