我的意思是:
手册上说的MOV运行电压(选用电压)至少要比额定电压(PLC的接入电网电压)高20%,到底是什么意思?
实际上,这是与整流电路设计的耐浪涌电压冲击能力有关。不同的电路、元件设计,其能力不同。
抑制浪涌电压,就是要求MOV能动作(选用电压太高了,没有效果);且不造成前端跳闸(选用电压太低了,造成前端跳闸;且爆炸)。
所以我觉得:对于220V单相,20%裕量,最低应该是 371。你说对么?
其实,每台变频器前端都有MOV,回头我拆开看看。
---
我觉得471有点太大了。我都是用在380V电源上的。
压敏电阻的余量是根据峰值的1.5倍来算的,不是根据有效值,380v的电源需要800v-840v之间的压敏电阻。这种敏感性器件,跟其他保护电路元件一样,都是检测峰值的,余量太小了,容易坏,击穿次数是有限制的。
这个1.5倍是个经验值,您那个371估计也问题不大。