压敏电阻的余量是根据峰值的1.5倍来算的,不是根据有效值,380v的电源需要800v-840v之间的压敏电阻。这种敏感性器件余量太小了,容易坏,击穿次数是有限制的。
对呀。220x1.41x1.2=373V。
所以,在单相中,抑制浪涌电压的最低选用应该是MOV 371。
在三相供电系统中,以前我使用三个MOV471接成星形,中点接到外壳PE。当出现零线断开,相线拉偏时,产生漏电电流,导致漏电开关跳闸。