展开查看
以下是引用yming在2017-06-10 13:06:08的发言 >18楼:
对呀。220x1.41x1.2=373V。
所以,在单相中,抑制浪涌电压的最低选用应该是MOV 371。
在三相供电系统中,以前我使用三个MOV471接成星形,中点接到外壳PE。当出现零线断开,相线拉偏时,产生漏电电流,导致漏电开关跳闸。
这样对吧?
以下是引用高山孤影在2017-06-10 12:54:02的发言 >:压敏电阻的余量是根...
以下是引用yming在2017-06-10 12:07:47的发言 >:我的意思是:手册上...
以下是引用高山孤影在2017-06-10 10:17:47的发言 >:y圣,查了一下资料...
以下是引用yming在2017-06-09 19:25:01的发言 >:我记得,2.2倍应...
以下是引用高山孤影在2017-06-09 17:47:02的发言 >:我一般都是按照...
以下是引用yming在2017-06-09 16:44:27的发言 >:另外,还有一点...
以下是引用高山孤影在2017-06-08 23:13:41的发言 >:对,这个东东...
以下是引用yming在2017-06-08 21:00:29的发言 >: 这个压敏电...
471接星点保护三相应该没问题,我还真没这么用过,只是在单相电源中用。