是否可以这样理解:
我做的一个项目,用的S7-1200与V90PN,通过FB284来控制的,我主要是用速度控制,来实现不同的转速,实际位置读到PLC侧,通过PLC转换出实际位置(毫米),定位到不同的距离,改变转速,限位信号都 是接在PLC上的,这样子是不是正确?
如果用相对定位或是绝对定位 ,是不是限位信号都要接到伺服侧?
可以这么理解。