回复:S7-1200 IEC定时器问题

pkh2006

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    872
  • 精华

    11
  • 被关注

    130

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-06-12 10:58:14

1楼

 S7-300的IEC定时器和S7-1200/S7-1500的IEC定时器虽然看起来是一样的,实际上是有区别的:


S7-300更新定时器时间是在调用IEC功能块的时候,而S7-1200/S7-1500更新定时器时间是在IEC定时器输出Q或者ET,以及使用背景块.Q或者背景块.ET


手册:


 


对于您的程序

只有10s时间到刚好发生在网络段19-21中间时,能锁住,否则,在这中间以外时,先是复位M100.0,然后在20行停止计时器,21行.Q=0,不能锁住