以下是引用kdrjl在2017-06-09 19:06:53的发言 >21楼

是呀,IOP的性价比不好,所以,用的人比较少。首先IOP的价格是一个PLC的CPU价格了,谁舍得买?再说了,哪个老板情愿生产车间和操作人员,口袋里一人踹个IOP?BOP就在装置上带着一直跟到最终用户手里了,200多元,也能接受。


另外,想问一下,你知道BOP-2的九针电缆定义吗?我记得只有四个端子有用,其他的都是悬空的。上次做的一个20m长电缆忘了做记录了,结果现在找不到定义,我同事他们居然9针全焊,一一对应。唉...。真是笨办法。

以下是引用传动小虾米在2017-06-09 14:21:03的发言 >:其实IOP的可玩性更...

引用详细内容:

其实IOP的可玩性更高

针脚定义如下

2 RXD

3 TXD

4 PS 14V

5 GND

海纳百川,有容乃大