回复:关于开关量信号的传输距离问题

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9108
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-06-14 08:13:53

10楼

展开查看
以下是引用芳季在2017-06-13 22:58:01的发言 >8楼

我只是在乎楼主说的成本目的。所以替楼主反对你。

还有,远端不一定有电源的话,你还要拉220过去。AC220变DC24给电眼,然后电眼驱动24中继,中继远传输220开路电压的触点信号回电柜,电柜用220电源和中继接收远端开关信号。是不是这样?这何止加一个中继。你说说我听?

还有还有,这个非常重要。你有没有听见过说AC220线路,远端的触点明明断开了,但是这边的中继硬是不释放!把电源断开,释放后再合上电源,它又没有自己吸合哦。相信我说到这里,很多观众朋友都可以猜到原因了。但是我不点出来,却又有太多人死活不知道为什么。

你信不信?

以下是引用WWCWWC在2017-06-13 17:28:09的发言 >7楼:那按季侠的意思还有...

引用7楼详细内容:

那按季侠的意思还有更省钱的思路来应对。

那个工程仅仅是增加了一个220V的小型继电器,市值价大概也在30-40块之间吧。

也算是一个比较绝端的例子,只是有违背一般维护人员的思路,继电器大多被视作输出单元。

我到是在做工程时,经常性的面临此类问题,尤其是在做dp或者net通讯时,我一般均会在各个从站上设置一个电源,而不采用主站电源分配,这样可以避免因线路过长引起的电源压降问题。

另外,题外话,我这边这么老是打不开论坛上的评论呢?可以看到谁的回复提示,就是打不开回的那个贴,季侠你那边可以?

以下是引用芳季在2017-06-13 17:08:25的发言 >6楼:15米是地理距离还是...

引用6楼详细内容:

15米是地理距离还是线路距离?

楼主在别墅二楼跑上三楼是6米的距离,楼主的别墅里的电线2楼到3楼是4米的距离。如果电线沿着楼梯走线,那么还是6米。为何电线可以少了两米?两点间直线距离最短。

可能季侠有一些误解了。

   我说的我曾经很绝端的做过一次这样的工程,有一个500多米外的水箱,准确地说应该是水池,需要做一个液位控制,但控制泵在500多米外的一个泵站。

   这样,通过现场查看,我确定采用这样的方法:

1)采用交流220V连接一个投入式液位开关,

2)这个液位开关驱动一个欧姆龙220V的小型交流继电器,

3)这个小型继电器的触点连接plc控制该水池水位。

更正:

   水池侧不需要考虑任何电源,因为这个液位开关的电源取自500米外的泵站。

当时在这样的连接没有加任何的元件,直接驱动小型继电器一直使用了几年没有问题。

哦,对了,我当时敷设的导线的直埋方式的,一个空旷的工厂里让搞建筑的部门挖了一条沟,铺沙直埋。