恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-06-14 08:13:53
10楼
我只是在乎楼主说的成本目的。所以替楼主反对你。
还有,远端不一定有电源的话,你还要拉220过去。AC220变DC24给电眼,然后电眼驱动24中继,中继远传输220开路电压的触点信号回电柜,电柜用220电源和中继接收远端开关信号。是不是这样?这何止加一个中继。你说说我听?
还有还有,这个非常重要。你有没有听见过说AC220线路,远端的触点明明断开了,但是这边的中继硬是不释放!把电源断开,释放后再合上电源,它又没有自己吸合哦。相信我说到这里,很多观众朋友都可以猜到原因了。但是我不点出来,却又有太多人死活不知道为什么。
你信不信?
可能季侠有一些误解了。
我说的我曾经很绝端的做过一次这样的工程,有一个500多米外的水箱,准确地说应该是水池,需要做一个液位控制,但控制泵在500多米外的一个泵站。
这样,通过现场查看,我确定采用这样的方法:
1)采用交流220V连接一个投入式液位开关,
2)这个液位开关驱动一个欧姆龙220V的小型交流继电器,
3)这个小型继电器的触点连接plc控制该水池水位。
更正:
水池侧不需要考虑任何电源,因为这个液位开关的电源取自500米外的泵站。
当时在这样的连接没有加任何的元件,直接驱动小型继电器一直使用了几年没有问题。
哦,对了,我当时敷设的导线的直埋方式的,一个空旷的工厂里让搞建筑的部门挖了一条沟,铺沙直埋。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主