恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-06-14 10:27:35
5楼
你的线损有点大,信号线需要加粗,使用屏蔽线。
楼上说的有道理。
对信号稳定的通道测试了电压也是20.7V但是很稳定。线长大约50米 2*1.5屏蔽线,手册上最大不超过200m.
以前有个项目也出现过类似问题,接仪表不跳动,接在模块上就跳动,最后加了隔离栅解决了。
感觉西的模块抗干扰能力不是很好,同样的信号在西家上就是不行。最后和他们开玩笑:以前的VCD,国产的什么盘都吃,但进口的反面不如国产的只能读正规的盘了,只能吃细粮。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主