频率输出不正常

911

9

2017-06-14 16:21:07

求助,V20变频器

动作是这样的,1  外部端子正转加速到50HZ,延时减速到20HZ定速运行,然后停止输出。

              2  外部端子反转加速到50HZ,延时减速到20HZ定速运行,然后停止输出。

              3  从0-50匀加速,从50-20匀减速,20-0立即停止输出。

 参数设置

     p700    2   端子控制

DI1  p701    1   ON/OFF1

DI2  p702    2   ON反向/OFF1

DI3  p703    13  MOP升速

DI4  p704    14  MOP降速

     p727    1   2线控制,正向反向

     p1000   1   MOP设定值

     p1032   0   允许反向

     p1080   20  最低频率20hz

     p1121   0.1 减速0.1秒

现在的状况是,正反转和加减速动作都有了,但是正转变频器的输出0-〉50-〉20,然后会变成负的频率造成反转,反转输出也是如此。

是不是负的频率和反转的问题?论坛里找到一个帖子但没有说解决办法。请大侠指点下。